Serto koppelingen voldoen niet aan de RLK!
Een van de voorwaarden daarvoor is dat het afdichtende vlak voorzien moet zijn van een vlakke (konisch, zoals een koperen ring B2-4, B2-6 etc. etc. wordt als “vlak” gezien) en verwisselbare afdichtingsring! De Serto koppeling kent een dergelijke ring niet. Het is ook geen klemverbinding in de zin van de RLK want alleen de flensnippel, vergelijkbaar met de soldeerhuls van een “flare-soldeer-connectie” wordt geklemd, maar het zwakke punt, de voor de koeltechniek ontoereikende vlakke flens-op flens verbinding zonder pakking, blijft bestaan. Overigens, de prijs alleen is al een voorwaarde om de Serto koppeling niet toe te passen.
Dat deze verbinding tijdens de opleidingen en examens niet toegepast wordt wekt dan ook geen verbazing!Hans Erkelens schreef:
>
> In het STEK-examenonderdeel solderen/monteren worden absoluut
> géén SERTO koppelingen toegepast. Als mede-ontwikkelaar van dit
> examen kan ik dit weten. Wel een soldeeradapter t.b.v. het
> expansieventiel, en een “rotalock” koppeling (staal met teflon
> ring) De benaming STEK-koppeling is overigens niet officieel.
> In het vakjargon worden ze wel zo genoemd, maar het gaat
> eigenlijk om verloopconnecties SAE-schroef / soldeer, bestaande
> uit wartel, soldeernippel en afdichtring.
> Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom je de SERTO koppeling in
> je STEK-opleiding móet gebruiken. Kennis van het bestaan ervan
> kan geen kwaad, maar in het STEK-examen worden ze absoluut niet
> toegepast. Ook niet op de installaties waarop CFK-handelingen
> wordt geexamineerd. (Ik spreek hierbij over het aparte
> STEK-examen, niet over het examen dat in de opleiding tot
> monteur koudetechniek is geintegreerd. De wijze waarop
> invulling wordt gegeven aan de reguliere opleiding tot monteur
> koudetechniek kan van school tot school verschillen)
> Met vriendelijke groeten, Hans Erkelens.