Waar moet ik op letten bij aanschaf van een aico?c

  • G. Janssen

    hallo,

    Na een aantal vertegenwoordigers op bezoek te hebben gehad,heb ik nog een aantal vragen omtrend airconditioning.

    Wij hebben een computerruimte van 6m * 4m * 2.7

    Met hierin 10 servers, een aantal workstations, telefooncentrale, patchkasten ect.

    Nu hebben offertes ontvangen waarin de koelvermogens varieeren van 3.5 tot 6 kW

    Hoe is dit mogelijk?

    Verder bied bedrijf a een “highwall” en b een “plafond onderbouw” aan.

    Zijn er ook bedrijven die gespecialiseerd zijn in computer airconditioning

    Ik zie uit naar Uw reactie.

    Met vriendelijke groet,

    G. Janssen.

  • Petr.

    Kijk bij de NVKL site naar de erkende bedrijven in uw regio of beter nog,vraag de bekende airconditioning leveranciers ( A-Merken) naar een dealer bij u in de buurt.

    Een leverancier zal altijd een van de betere installateurs aanraden, omdat hij zijn goede naam wil houden.

    Neem altijd een bekend merk, bij eventuele storingen hebben zij de beschikking over een service centrum wat een basisvoorraad heeft van alle onderdelen. ( Daar wil het bij de “onbekendere”merken nog wel eens aan schorten.)

    Verdere puntjes om op te letten : garantie, onderhoud, werkzaamheden voor derden etc.

    Succes.

  • Petr.

    Overigens is de lijst van airconditioning leveranciers op deze pagina niet compleet, ik mis bv. Panasonic.

  • webmaster

    Panasonic is toegevoegd!

  • h.piek

    geachte meneer Jansen;

    Voor een vakkundig advies kunt U met mij contact opnemen via m n a-mail en anders via mn mobiel nr:06 22500310

  • Martin Brons

    geachte heer Janssen,

    Voor uw serverruimte bestaan speciale computerkoelinstallaties, zogenaamde ‘close-control-units’.

    De eisen die u stelt aan de koelinstallatie bepalen de uiteindelijke prijs.

    - is de luchtvochtigheid van belang voor de opgestelde apparatuur in de betreffende ruimte? (denk aan statische electriciteit e.d.)

    - moet de installatie een alarm afgeven bij het overschreiden van een bepaalde temperatuur of luchtvochtigheid.

    - Moet de installatie onder een verhoogde computervloer inblazen (down-flow) of gewoon direct in de serverruimte.

    Succes met de selectie van de juiste koelunit!

  • Mark

    Ik werk bij een van de grootste installateurs van Nederland. Wij hebben een dochter die koelmachine verkopen nl RCC.

    Ik verricht onder houd aan deze machine en kom ze bijna alleen in computer /server-ruimte's tegen. Er zijn vele soorten ervan. Maar alle units hebben eending gemeen ze worden gestuurd door een micro prossersor de MP2000.

    RC wordt verkocht door RC Nederland.

    De vermogens kunnen verschillend zijn door de buiten temperatuur standaard wordt 28/30 graden aangehouden, maar bij 40 graden een hete zomer dan moet hij het juist doen. Heb je ook gedacht aan vrije koeling in de winter en/of master slave voor extra backup.

    Mark