ombouw van 3 groepjes naar 1grote

  • johan

    Wie kan mij tips geven voor 3 koeltooggroepen naar 1 grote om te bouwen?

    Ik bedoel dan,is de som van het koelvermogen van de 3kleine koelgroepen

    gelijk aan het vermogen van de grote?Welke lijn componenten moeten zeker

    aanwezig zijn .Is een olieafscheider noodzakelijk.

  • Wim

    Bij een koelcentrale kan gebruik gemaakt worden van een gelijktijdigheidsfactor

    waardoor er minder compressorvewrmogen geinstalleerd kan worden dan bij meerdere enkelvoudige installaties. Bij het ontwerp wordt meestal rekening gehouden met een draaitijd van 18 uur per dag per verbruiker.

    Koelcentrales kunnen op velerlei manieren worden uitgevoerd afhankelijk van het type en gebruik van de installaties. Wat olieterugvoer betreft moet rekening worden gehouden met het deellast draaien van de installatie en dus tijdelijk optreden van lage gassnelheden in de leidingen.