refit R-22 naar 407C

  • cor bol

    Wie heeft er al ervaringen opgedaan met ombouw van R-22 naar 407C??

    zo ja heeft dat veel invloed gehad op de condensor capaciteit??? (hogere condensatie temperatuur)??

  • Jan W

    Jou vraag of retrofitten van 22 naar 407C problemen op levert.

    Ik heb op mijn werk een installatie afgenomen waarin dus al 407C zit.

    Ja de drukken worden hoog vooral aan de persgaszijde zijn drukken voor het exspansieventiel van ongeveer 17 bar geen uitzondering.

    Inderdaad is het zo dat daardoor de druk in de condensor hoog wordt.

    Pas je dit toe op een chiller unit dan goed opletten dat deze druk ook echt wordt gerealiseerd. Probleem is wanneer de druk voor het exspansieventiel in de vloeistofleiding niet hoog genoeg is de installatie uit zal gaan vallen op LD.

    De druk kan dus doorzakken tot een druk van 2a3 bar wat als gevolg heeft dat de chiller continu te diep wordt afgezogen.Houd dus rekening met hoge drukken!

    En een tip is de installatie oud begin er dan niet aan en anders zorgen dat er geen lekkage is want wanneer het koudemiddel uitlekt en dit gebeurd aan de gaszijde dan neemt 407C een andere structuur aan waardoor er geen sodemieter meer klopt van de drukken. succes