energie om lucht te koelen

  • carl

    volgende vraag,

    ik heb een systeem draaien , opgebouwd uit oudere bestaande componenten,

    na een verdamper staat een ventilator die de lucht door de verdamper zuigt en deze in een vrije ruimte blaast.

    ik weet dat deze ventilator 4000M³ lucht per uur verplaatst.

    De ingangstemperatuur is 22°c, uitgang na de verdamper is 16.5°c

    kan ik uit deze gegevens berekenen hoeveel mijn koel-capacitijd deze unit produceerd???

    thanks

  • Hans Erkelens (HE techniek)

    Nee,

    Je moet ook weten wat de relatieve vochtigheid van de lucht voor en na de koeler is. In het Mollierdiagram kun je dan aflezen wat het verschil in warmte-inhoud per kg lucht is. De ventilator doet 4000 m3/h. Dat moet je dan omrekenen naar kg per seconde. Die gegevens leggen een grondslag voor vermogensbepaling.

    Als de 4000 m3/h een theoretische waarde is, kun je beter de werkelijke luchthoeveelheid meten aan de hand van luchtsnelheid (in m/s) en afmetingen (doorlaat in m2) van de luchtaanzuigopening. (of de luchtuitblaas met een speciale meettrechter).