Theo, vergeet niet dat air-conditioning streeft naar een bepaalde temperatuur/vochtigheids verhouding volgens het “behaagelijkheids diagram”.
Met jou systeem kun je in de practijk dus niet zo veel als het om comfort koeling gaat omdat je niet ontvochtigt. De oplossing daarvoor vind je door “desiccant cooling” te gebruiken. Dat is een interessante techniek.
Meer hierover vind je bij >www.kathabar.imtech.nl en bij www.pnl.gov/fta/8_tdd.htm
De zoekopdracht “Desiccant cooling” zal best het een en ander opleveren.
Bedrijven als Verhulst Luchtbehandeling uit Waalwijk levert al jaren de Rotocool.
Munters is de Duitse fabrikant voor de “desiccant wheel”.
Bereleuk allemaal.
Wil je er aan rekenen dan moet je eerst het toestandsdiagram voor vochtige lucht door en door kennen alsmede wat basic thermodynamics.
Groeten, Nico de BieTheo schreef:
>
> Ik wil een bepaalde ruimte koelen ( ca.150 m3 met maximaal
> 25 personen) met
> transmissie verliezen van ongeveer 2500 kJ/uur door indirect
> gebruik te maken van
> de verdampngswarmte van water. Dit gebeurt als volgt:
> Water verdampt vanaf aluminium plaatwerk door er buitenlucht
> (28 graden, 50% RV) overheen te blazen. Aan de andere zijde
> van dat afgekoelde plaatwerk stroomt ook diezelfde
> buitenlucht (niet bevochtigd), en koelt af en wordt
> vervolgens in die
> bepaalde ruimte geblazen. Vanuit die ruimte, die ik naar 22
> graden wil koelen, wordt de gekoelde lucht gewoon
> weggeventileerd, d.w.z. niet gerecycled.
> Kan iemand mij helpen bij de berekeningen hiervan, zoals daar
> zijn luchtsnelheden/volume, ventilatorvermogen,
> vedampingsoppervlak, verdampingssnelheid. Bij voorbaat dank.