Morgen ga ik terug naar de warmtepomp ik hou jullie op de hoogte johan
Hoi,zoals afgesproken ben ik er weer.Ik heb het koelmiddel van de WP
afgepompt en het vacumeren gestart.Tijdens deze periode heb ik de buitengroep
grondig onderzocht,en tot de vaststelling gekomen dat deze beneden alle pijl
is samengesteld.m.a.w. goedkoop. Hier komt de beschrijving graag uw
mening daarover.De wisselschuif getest OK. persgasleiding loopt naar
de wisselschuif.van deze naar(we zijn aan het verwarmen) de verdamper
via de 5/8 kraan en leiding.Van de verdamper terug via 1/4buis en kraan in
buitengroep,die binnen direkt vervalt in capillairleiding deze komt uit in
een soort verdeelkop met 3 nog dunnere capillairen uitkomende in condensor
(nu verdamper),uitgang condenser via wisselschuif naar compressor.Dus geen
pressostaten,inspuitorganen of terugslagklepjes. Ben ik bedrogen?
Vulcylinder aangesloten en juiste inhoud die fabrikant voorschrijft ingestoken.
Eerst koelen buitentemperatuur 14,7° binnen 20° verdamping -4° oververhitting 12K
persgastemperatuur 56° GOED NU VERWARMEN.
Gemeten op de 5/8" kraan(nu persgasleiding)12bar 15bar 20bar 25bar 30bar!!!!!
kompressor deze keer niet afgelegt, maar de condensorventilatorklem uitgetrokken
gevolg druk daalt.Ik ga zoals Ben gemaild heeft "condensorventilator af op 24bar en
terug in op 17bar. Heeft iemand een beter idee of moet ik toch de groothandel/fabrikant bijhalen? VRIENDELIJKE GROETEN JOHAN
Beste Johan,
Niet te snel dingen veranderen. Sommige Wp units lossen dit probleem op vanuit de print in de binnenunit. Op een bepaalde temperatuur zal de buitenventilator uitgeschakeld worden. Vermits dit thermostatisch gebeurd duurt het wat langer. Sommige merken laten de druk oplopen tot 35 Bar (wel zeer hoog vind ik persoonlijk maar ja..)
Indien het een nieuw toestel is vraag dan bij je leverancier hoe de werking is van het toestel in deze condities. Weet hij dit niet dan zoek je volgende keer een betere leverancier en monteer je maar beter dit pressostaatje. Let wel op dat je dit op de 5/8 buis plaatst na het omkeerventiel (= persleiding naar het binnentoestel in WP functie) anders schakel je de ventilator ook uit in koelbedrijf en dat is niet de bedoeling.
Het kan best zijn dat je iets te snel in paniek raakt en dat het toestel alsnog de ventilator of de compressor stopt.