technishe vraag

  • zelgami ma

    hoe is het te verklaren datbij een koel cel als er te weinig koelmiddel in staat ,dat er ijs op de verdamper begint te vormen

  • Terpstra

    Wat bedoel je precies?

    Dat er te weinig produkten in cel staan? of dat er te weinig koelmiddel (freon) in systeem zit?

  • G.R.Bauritius

    Ik denk dat je best begrijpt wat hij bedoelt, hij praat over koelmiddel.

    Wanneer er te weinig koudemiddel in het systeem zit, zal de verdamper te weinig vloeistof toegevoerd krijgen. Omdat de compressor wel blijft zuigen, zal de toegestroomde hoeveelheid vloeistof snel verdampt zijn, waarna de compressor de ontstane damp naar een lagere druk zuigt dan normaal. De vloeistof verdampt dus bij een lagere druk dan normaal en dus ook bij een lagere temperatuur. Wanneer het gaat om een luchtkoeler in een koelcel, zal het voor kunnen komen dat de verdampingstemperatuur zo ver onder nul gr C komt te liggen dat ook de buitenzijde onder het vriespunt komt. Er vormt zich dan ijs.

    Dit wil niet zeggen dat de koelcapaciteit van de installatie is toegenomen; in tegendeel. De koelcapaciteit is afgenomen want er verdampen veel minder kg koudemiddel per tijdseenheid dan normaal. Het verdampen gebeurt alleen op een lagere temperatuur. Je zult ook zien dat bij te geringe vulling de oververhitting van het koudemiddel erg groot geworden is (het verschil tussen de verdampingstemperatuur (die je afleest op de zuigdrukmanometer) en de temperatuur van het zuiggas dat de verdamper verlaat).

    Groeten, Ger Bauritius

  • Hans Erkelens (HE techniek)

    De ijsafzetting op de verdamper is dan ook zeer plaatselijk. Meestal alleen direct achter de vloeistofinspuiting. (afhankelijk van de resterende inhoud koudemiddel)De rest van de verdamper is dan droog. (de sterke oververhitting waar Ger over spreekt.)