Als je kijkt naar de grafieken van thermische beveiligingen ik doel dan op de standaard op de magneetschakelaar gemonteerde typen en niet de PKZM
dan zie je dat in het begin van de instelling de afschakeltijd langer is, en naar het eind van de instelling steeds korter wordt.
Je kunt dit dus gebruiken voor het doel wat je wilt.
Heb je een relatief kleine condesor fan, dan zal bij stilstand de opgenomen stroom relatief laag zijn, wil je dan dat bij overbelasting deze snel afschakeld, kies er dan een waar je tegen het eind van de schaal in kunt stellen.
Heb je een vries compressor, een compressor heeft tov de Imax een hele hoge I lr (locked rotor current) en je komt uit een ontdooi periode, dan wil je dus niet dat bij een kortstondige overbelasting thermisch uitschakelen.
Neem hiervoor dus een aan het begin van de schaal.
ZO zie je maar weer door goed na te denken kun je heel goed beveiligen zonder ongewenste uitschakeling waar je jezelf klem zoekt omdat er eigenlijk niks aan de hand is.
Victor