instellen thermische beveiliging

  • rik

    Ik heb altijd begrepen dat het thermische pakket afgesteld moet worden op de stroom welke op het type plaatje van de e-motor staat.

    De 10% is uit de tijd dat de temperatuur compensatie nog niet aanwezig was op de pakketen zelf. (Is nu tot 70°C temp. gecompenseerd.)

    Rik

  • johan

    Hoe zit het dan met het instellen bj part winding of ster driehoek of direct inschakelen ?

  • Riezzie Rich

    hallo iedereen

    ik ben onlangs bij moeller langs geweest omdat bij ons een elektrakast van een daikin koelmachine was uitgefikt

    moeller zegt dus dat je de thermisch relais bij compressor/motor meto afstellen wat als IMAX om de kenplaat staat omdat het thermische relais al vooraf een berekende waarde heeft en dat je niet meer hoeft te berekenen. vroeger was het 1 maal de inominaal of 2 maal zoiets maar das nu niet meer nodig

    hoe die geschakelt is maakt niet uit, want het is 1 elektromoter en niet 3 of 2

    groetjes riezzie rich