hoi
zou het mogelijk zijn om een split binnen unit op r22 laten draaien
of werkt dat totaal niet
kan iemand daar iets van vertellen
hoor graag
henk
Oude koelgassen (r22) met een mengsel van mineraal en E-olie is geen probleem.
Als er teveel mineraal zou achterblijven bij een grote installatie werd altijd gespoeld.
Dat hield in ;
Bestaande installatie met R22 vullen met e-olie en na bv. 24 uur ,opnieuw olie wisselen (weer met E-oil dus) en dan pas ombouwen.
Later deden wij dat nooit meer ,omdat we zorgden dat er niet meer dan 10 % mineraal olie achterbleef.
Bij -10 vormt e-olie en min-olie voor een brokje samensmelting wat lijkt op siliconen kit.
bij -5 wordt dat weer vloeibaar.
Voorkeur ?
Bitzer schrijft voor dat hun compressoren bij R22 alleen maar mogen draaien met mineraalolie.
Maar dat geldt voor hun nieuwe compressoren.
gr. hen