pomp

  • noel ronde

    Heren, ik heb een waterpomp die water circuleerd in een waterchiller koelinstallatie.

    Ik heb een pomp met een toerental van 1134RM. Ik heb nodig een van 1750 RM. Ik heb de electro motor van 2.2kw 1134rm vervangen met een 5.5kw 1750rm op de zelfde pomp. De toeren wordt gehaald maar de motor draait op overbelast. Ken iemand de verhouding tussen hoeveelheid verpompte water in kubieke meter en het vermogen van de motor

    mvg

  • p.ouwendijk

    Volgens mij, maar ik heb niet zo heel veel verstand van pompen selecteer je een pomp naar het aantal kuubs wat je moet verpompen, is ook te berekenen en dan bereken je de weerstand van je systeem en dan kan je in een pompgrafiek de juiste

    pomp met het juiste opvoervermogen selecteren.

    groet piet ouwendijk

  • noel ronde

    Dankje Piet. Hoe kom ik aan deze berekeningen? Is er een site of zo?

    Mvg

  • p.ouwendijk

    Wij hebben eens een koudwatersysteem gebouwd was voor ons ook de eerste keer

    en toen moesten wij ook pompen selecteren.

    Toen heeft een medewerker van de leverancier van de koudwatermachine ons dat even ? voorgedaan.

    Dat ging dus nog met ouderwetse grafieken van weerstanden van pijp en bochten

    naar gelijkwaardige meters pijplengte.

    Dus je moest goed weten hoe je systeem opgebouwd was en dan berekende je het

    op deze manier.

    Gewoon handmatig dus en het functioneerde goed.

    Misschien is er een site waar je deze gegevens kan vinden maar dat weet ik niet.

    Groet piet ouwendijk

  • Hans Erkelens

    En zelfs als je alle informatie doorspeelt naar pompspecialisten krijg je nog een grote variatie in uitwerkingen.

    Dat heb ik laatst ervaren.

    Opgaaf van pompcapaciteit, leidingweerstand, soort medium compleet met opgaaf van ph-waarde, soortelijke massa, viscositeitsgegevens en werktemperatuur, leidde tot selecties van diverse leveranciers waarbij de aanbiedingen meer dan 100%varieerden.

  • peter van dien

    Wat voor voor soort pomp is het centrifugaal, tandwielpomp en hoeveel water wil je verplaatsten hoeveel leiding zit er tussen wat voor diameter is de pijp en welk materiaal zijn er bochten of knieen gebruikt hoeveel T stukken enz. zijn er 3 wegkleppen gebruikt

    bij het verhogen van de volume stroom neemt de weerstand en de druk giganties toe

    eerst wat meer gegevens

    peter

  • noel ronde

    Heren ,Bedank voor de informatie, maar ik denk dat het even anders ligt nl de pomp cappaciteit is prima. Mijn probleem is dat ik 4 complete waterpompen heb met elekto motoren 2.2kw met een toerental van 1135 rm . Mijn installatie heeft nodig 1750 rm toerental.Ik Heb geprobreert om de elektromotor van een pompen te vervangen met een 5.5kw 1750 rm. Resultaat,installatie werkt goed maar de elektromotor draait overbelast. Is er een berekening om de motor te berekenen?

    Mvg

  • peter van dien

    arbeid = kracht x vermogen

  • Hans Erkelens

    Was het niet net andersom, Peter?

    Vermogen is arbeid, verricht binnen een bepaalde tijd P=Q/t), en het aandrijfmoment M = F x a (kracht x arm) Dit weet ik nog uit de werktuigbouw.

    Maar het berekenen van pompvermogen is van veel meer factoren afhankelijk. Vraag mij niet dit exact voor te rekenen want zelfs de specialisten hebben grote variaties in uitkomsten van hun berekeningen.

    Wat ik mij in de eerste probleemstelling wel afvraag is, waarom het toerental van de pomp zo belangrijk is. Het gaat toch om de pompcapaciteit van een bepaald medium bij een bepaalde totaalweerstand?

  • peter van dien

    Hans je hebt gelijk

    Het asvermogen is

    qv . H

    Pp = ———

    ©¯p

    Pp = vermogen (W)

    qv = debiet (m3/s)

    H = manometrische opvoerhoogte (Pa)

    ©¯p = rendement van de pomp (tussen 30 en 80 %) voor berekeningen 60% aanhouden

    Motor vermogen

    Pp

    Pe = ——

    ¨¯c

    Pe = motorvermogen (W)

    ¨¯c = rendement van de elektromotor

    Pp = verhouding tussen toerental/debiet/opvoerhoogte en vermogen dit is een lastige berekening

    het beste is de grafiek van de pomp aan te houden misschien ligt het toerental wel veel te hoog voor deze pomp want water is een niet samendrukbare massa en als deze massa (wat in de pomp gaat moet er ook uitkunnen) niet wegkan dan kan geen elektromotor er tegen op

    Dus met de gegevens van noel kom je er niet

    peter