Het is heel simpel eigenlijk wat ik wil doen.
Kijk, ik heb 2 verdampers, merk glacial, 3 fans van 50mm, welke in de loods gemonteerd zijn. Deze loods zou steeds op ca 12°C gehouden worden wanneer er gewerkt wordt (periode november - juni). Hiervoor staan er 2x een copeland DLSG-401 welke uit een aggregaat afkomstig zijn, dus met bijhorende condensor. Deze condensor werd buiten de loods gemonteerd. Daarnaast heb ik ook nog 2 stuks verdamper glacial met 2 fans van 50mm (lamelafstand 7mm, net zoals de andere) welke ook buiten de loods gemonteerd staan om het gas te verdampen wanneer de installatie de loods moet verwarmen ipv te koelen. Deze staan vlak boven de condensor van de bewaarinstallatie gemonteerd. Waarom de beide systemen niet aan mekaar koppelen? Ten eerste, verschillend koelmiddel. Ten tweede, op de bewaarinstallatie (met zo'n 150kg koelmiddel) wil ik geen lekken riskeren. Ten derde, de koeling bij de bewaarinstallatie draait ook minder wanneer het kouder is, dus dan moet er bijkomstig warmte uit de omgeving onttrokken kunnen worden.
Wat mijn vraag nu was, na het verdampen door de kleinere verdampers, het koelmiddel in gasvorm en lage druk, nog's door de condensors te sturen om verdere oververhitting te bekomen en alzo het rendement te verhogen.
Maar intussen hebben we nog een derde verdamper bij gemonteerd (Delta FMX 1048) waardoor de zaak wat beter in evenwicht komt. En omdat we nu over 3 ‘buiten’verdampers beschikken kunnen we ook makkelijker ontdooien. Met 2 viel heel het systeem plat tijdens een ontdooicyclus, er moest dan ook binnen gekoeld worden wat niet meteen de bedoeling is.
Bij interesse mail ik graag wat meer gegevens door, het systeem draait, maar er wordt nog gewerkt aan de sturing. Ik hou je graag op de hoogte van mijn ervaringen.
Het momenteel bekomen warmtevermogen van de installatie is +- 35KW wat wil zeggen een COP van bijna 5, lijkt me best goed bij een temperatuur buiten van 0-5°C en binnen 9-12°C