Hallo allemaal,
Ik heb een vraag:
Ik heb een watergekoelde condensingunit waarvan de condensor met water gekoeld wordt en waar via koudemiddelleidingen (R410a) een airco op aangesloten zit.
Nu is de airco 18000BTU (5,2 kW) en de compressor 14000BTU (4,0kW).
Het probleem is dat ik capaciteit tekort kom. Ik beweer dat op een 18000BTU verdamper ook een 18000BTU compressor moet zitten om een koelvermogen van 5,2 kW te kunnen leveren.
Met een 14000BTU compressor functioneerd het wel, maar zal de capaciteit iets meer dan 4,0 kW zijn. Te weinig dus…
De fabrikant beweert echter dat omdat de condensor met water gekoeld wordt (i.p.v. met lucht) er met een kleinere compressor volstaan kan worden.
Ik ben echter van mening dat de uittrede condensortemperatuur 35 graden Celsius moet zijn en dat dit bepaalt HOEVEEL water of lucht er over of langs de condensor moet worden gebracht.
Aangezien temperatuur en druk hetzelfde zijn zal de compressor bij een watergekoelde condensor net zoveel weerstand (druk) moeten overbruggen met zijn slagvolume als bij een luchtgekoelde condensor.
In mijn ogen hangt de fabrikant dus een onzin verhaal op!
Heb ik gelijk of zie ik iets over het hoofd???
Graag hoor ik de waarheid van de hier aanwezige koeltechnische vakmensen.