Probeer maar eens bij een NOBO.
gr. hen
elke drukleiding dient goed gebeugeld te zijn.
Zie EN 378.
Er is pas een ongeluk gebeurt met een SLECHT gebeugelde leiding ,volgens een Nederlandse Nobo.
De leiding was slecht gesoldeerd en knapte af.
Als een zweep zwiepte hij door de ruimte en sneed de koelmonteur een heel eind in de schouder.
Was het zijn nek of hals geweest ? ….. ?
En …. een kabel staat geen 25 bar op.
En die kabels zijn meestal toch vastgesjord . (zie bij de Deltawerken)
Dus Terpstra dat wordt zeer zeker afgekeurd.
Alleen bij een 1/4 en 3/8 split komt geen Nobo.
Je zou je kunnen afvragen of die deksel van de goot als beugel gezien wordt.
Wij doen dat trouwens ook in goot.
Dus toch maar even de Nobo raadplegen Hans.
groeten hen
hallo,
dagelijs wordt er iemand dood gereden moeten wij dan weer met paard en wagen rijden ook een paard kan iemand doden een losse leiding die gaat zwiepen 1 op de hoeveel komt het voor? dikke leidingen worden vaak in een kunststof goot gelegd om het mooi af te werken hoeveel ongelukken zijn hiermee gebeurd ?? het de een of achterlijk gek die een gedeelte uit de nederlansche steenkolen mijnwet uit 1902 er op loslaat toen bestond het elektrisch lassen en het hardsolderen niet eens de ijzeren pijpen uit die tijd waren niet NAADLOOS zoals nu toen werden de leidingen vast gezet met een klinknagel je had daar een stoker met een steenkolen pot bij om je klink nagel heet te maken en een paar joekels van hamers is dit te vergelijken met de hedendaagse koelmonteur ?
een stelletje gekken die dit bedacht hebben als deze lijpen het niet willen hebben dan gaan we weer ijsschotsen halen en diep in de grond stoppen zodat we zomer en winter een blokje ijs hebben.
stomme honden zijn het
maar ik heb een beter idee je stopt een koperen pijp in een stalenpijp ter bescherming en om die stalenpijp te beschermen doe je er nog een pijp omheen en je beugeld hem om de 30 cm dan blijft de muur waaraan je de pijp vast zet ook staan.
stelletje gekken
peterhenvdk schreef:
>
> elke drukleiding dient goed gebeugeld te zijn.
> Zie EN 378.
> Er is pas een ongeluk gebeurt met een SLECHT gebeugelde
> leiding ,volgens een Nederlandse Nobo.
> De leiding was slecht gesoldeerd en knapte af.
> Als een zweep zwiepte hij door de ruimte en sneed de
> koelmonteur een heel eind in de schouder.
> Was het zijn nek of hals geweest ? ….. ?
> En …. een kabel staat geen 25 bar op.
> En die kabels zijn meestal toch vastgesjord . (zie bij de
> Deltawerken)
> Dus Terpstra dat wordt zeer zeker afgekeurd.
>
> Alleen bij een 1/4 en 3/8 split komt geen Nobo.
> Je zou je kunnen afvragen of die deksel van de goot als
> beugel gezien wordt.
> Wij doen dat trouwens ook in goot.
>
> Dus toch maar even de Nobo raadplegen Hans.
> groeten hen
Hallo Peter ,
Ik probeer niet jou te jennen ,maar probeer een reactie los te krijgen uit het veld.
Ik zeg toch ook;
>Je zou je kunnen afvragen of die deksel van de goot als
> beugel gezien wordt.
> Wij doen dat trouwens ook in goot.
Maar een categorie 2 of 3 ,die gekeurd wordt ,wordt gebeugeld.
En zeker bij de machine ,waar door trillingen lekken kunnen komen.
Trouwens die vent van die mijnwet leeft nietmeer.
Tijdens het beugelen in de mijn stortte de muur in.
groeten van hen
en prettig weekend
Met betrekking tot het beugelen i.c.m een goot, gebruiken wij de volgende manier:
De kunstof goot word vastgezet met slagpluggen, de slagpluggen gaan door brede T-raps die onze koelleidingen “beugelen” dit doen we dan om de 40 cm. max 60 cm.Het werkt perfect, scheelt tijd omdat je niet twee handelingen hoeft te doen.
Gr,
kennard
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?