Hey
Ik kom een vreemde storing tegen in een vriescel/combi koelcel op 1 instalatie :-( bij een bakker…..
Probleem drukval in vloeistofleiding
situatie
DWM aggregaat (R 404 a)
Centrale condensor met 10 strengen en druk headers
Op deze condensor zitten ook 2 deeg rem/rijs kasten die de condensordrukregeling overrullen
warmtewisselaar (boiler) met veel warmwatergebruik op de vriesinstalatie
dus rem/rijs kasten aan ventilatoren vol vermogen, gevolg vloeistofdruk van de vriezer valt naar een graad of 25 vloeistofleiding ijskoud
Ventilatoren uit………kijkglas vol temp zakt als een speer en vloeistof druk loopt op tot aannemelijk.(alleen de rem rijzers vallen uit op HD :-( )
verdampers en dus ook ventiellen zijn recent vervangen
“oplossingen” tot nu toe…..condensorstreng afgedicht met karton, inst iets overvuld
Mijn vermoeden Header stuk…….(paddestoel model van Alco) maar vervangen is ook zo wat als je niet 100 % zeker bent……
zie ik iets over het hoofd??