Hallo
ik ben op zoek naar minimum gassnelheden van de “nieuwe” freon soorten voor zuig en persleiding berekening. ik vind op het net niet de juiste gegevens hierover.
wie weet hier iets over te vinden.
R-12 zuig was ongeveer 4-9, pers 8-11 m/s Ik denk dat je dit ook voor R134a kunt gebruiken.
R22, R502 zuig was ongevver 7-12, pers 10-15 m/s. ik denk dat je dit ook voor R 404A, 507, 407, 417A, kunt gebruiken.
Bij 410A zal het wel weer iets anders zijn (lager waarschijnlijk) vanwege hogere werkdrukken.