hallo,
mijn vraag is deze
een kalnt heeft een toonbank met 3 hoeken het geheel is aan elkaar gelast van het expantie ventiel gaan 4 pijpen naar de plaatkoeling er komt één zuigleiding naar buiten nu is het zo dat deze man de zaak 2 jaar geleden gekocht heeft met de gedachte ik zit hier nog zeker 10 jaar en dan ga ik verbouwen maar een paar weken geleden kreeg het hele winkelcentrum een aangetekende brief "binnen één jaar moet iedereen eruit want het gehel winkelcentrum gaat plat er komt nieuwbouw dat is positief ook voor de klant maar deze week een lekkage in de plaatkoeling ik kan de rvs bovenplaat niet losmaken dan gaat alles stuk de lasnaden van de hoeken en zijkanten zijn rvs gelast.
de toonbank is gevuld met R134a
er is een lekstopmiddel ook al is het maar tijdelijk, wie heeft hier ervaring mee en hoe lang gaat het mee als het werkt
IK WIL GEEN @!#$ VERHALEN HOREN
Peter