maxicool airco

  • Hans Erkelens

    Als ik deze discussie zo volg zou ik zeggen: vervang de print van de binnenunit. Als elektronica eenmaal op hol slaat, en zijn eigen weg gaat (wat geen uitzondering is bij dit soort apparatur) valt er niets meer logisch na te meten.

  • Terpstra

    Dat zou dus eigenlijk betekenen , dat je een onderbreking hebt in je 0.

    waarschijnlijk op de printplaat. Even meten of dit zeker zo is. printplaat inderdaad vervangen.

  • andy

    ik heb een mail gestuurd naar maxicool nl

    en zij beweren dat het een relais is op de print

    ik heb het model doorgegeven en krijg gratis een nieuwe print

    al kreeg ik maar 2 jaar garantie dat is toch een goede service

    nu nog afwachten op het resultaat

    mvg andy

  • henvdk

    Andy

    Dat is toch de minimale service?

    Moet eigenlijk direct kunnen.

    gr. en succes.