Modulerende driewegkleppen

  • Hans Erkelens

    Wie heeft ervaring met het modulerend aansturen van driewegkleppen in een koudwatercircuit?

    Ik heb een combinatie van een Belimo driewegklep met motor (0-10V) aangestuurd door een VDH alfa 71 PI regelaar.

    Het probleem is dat de klep bij koudevraag helemaal open loopt, en na het bereiken van het setpoint weer helemaal dicht. Ik mis de modulerende werking.

    Welke meet- en regelspecialist helpt mij op weg?

  • gerard

    Hoe staan je parameters van de regelaar?

    Gerard

  • henvdk

    Dag Hans,

    Dit moet kunnen.

    Wij passen dat regelmatig toe.

    Uit je verhaal blijkt dat je geen modulerende uitgang uit de 71 hebt.

    Dit kun je meten.

    Heb je bv. 5 volt dan met de klep dus half open zijn.

    Je moet wel de range van de 71 goed instellen.

    Of

    je moet hem instellen op PID.

    VDH moet je zo de juiste parameters kunnen doorsturen.

    Kom je er niet uit mail me dan de gewenste temperatuur en het type nr van de belimo.

    e.v.t. bellen we samen.

    Ik stuur je dan de parameters zoals wij hem altijd instellen.

    Ik heb op m'n prive warmtepomp een 71 zitten met een regel range tussen 1 en 5 graden (dus geen PID)

    (Sinds kort gebruiken we 0-10 volt van Eliwell omdat de 71 niet boven de 50 graden kan)

    gr.. hen

  • Hans Erkelens

    Dank voor de reacties.

    Ik ben er inmiddels achter dat de klep zelf (servomotor) niet helemaal doet wat ik er van verwacht. De Alfa 71 PI stuurt netjes een 0-10V signaal uit, welk hoger wordt naarmate het verschil met het setpoint groter wordt.

    De servomotor echter blijkt heel vreemd te reageren. Het betreft een Belimo NV 24 MFT. De klep heeft vijf aansluitingen: 1+2 is voeding 24V. De overige aansluitingen zijn 3 (Y/Z), 4 (Y2) en 5 (U/MP)

    Volgens het schema is 3 de 0-10V aansturing vanaf de regelaar. 4 wordt niet nader aangeduidt, en 5 is een 0-10V uitgaand signaal. De bijgevoegde instructie is hier niet echt duidelijk over, maar via de site van de fabrikant kwam ik er achter dat dit een terugkoppeling is naar een regelaar over de klepstand.

    Ik ben er van uitgegaan dat 4 de “common” was, en dat er dus tussen 4 en 3 een spanning tussen 0-10V moet heersen om de klep te kunnen aansturen. Dit bleek dus niet te werken. Met een externe regelbare voeding heb ik een testopstelling gemaakt. Vreemd genoeg blijkt de klep slechts op één manier te reageren: Namelijk wanneer er tussen de klemmen 4 en 5 een spanning wordt aangelegd, en wel 5 als negatief, en 4 als positief aansluitpunt. Wanneer de spanning hoger wordt dan 1,5V begint de klep helemaal naar de uiterste stand te lopen. Wanneer de spanning wegvalt, loopt de klep weer helemaal terug. Ik krijg op geen enkele andere manier beweging in de klep. Van een modulerende werking is al helemaal geen sprake. Aangezien de bijgevoegde documentatie niet echt uitblinkt in duidelijkheid, kan het best zijn dat ik iets verkeerd doe. Mocht iemand naar aanleiding van dit verhaal nog tips hebben dan verneem ik dat graag. Verder zal ik Belimo binnenkort maar eens benaderen over dit probleem.

    Hen, VDH kan alle regelaars op verzoek ook leveren in de range 0-100°C

    Verder ben ik wel benieuwd naar je prive regelsysteem. Wellicht spreek ik je binnenkort weer eens.

    Groet, Hans

  • Willem

    Hans,

    Volgens mij is het 1 (common van zowel 24 V als regelsignaal ) tegen 3 (Y1 input 2-10V)

    http://www.belimo.nl/pdf/6.H-5%20NL.pdf

    Mvg Willem

  • Hans Erkelens

    Je hebt gelijk Willem, het leven kan zo eenvoudig zijn. Met deze aansluitingen werkt de klep inderdaad helemaal zoals gewenst.

    Vond deze aansluiting aanvankelijk niet logisch, omdat de voedingsspanning op 1 en 2 zowel AC als DC mag zijn, en ik een 24V AC spanning had aangelegd. Dan is het gevoelsmatig niet logisch om op een van de klemmen ook een (vreemde) gelijkspanning (stuursignaal) aan te sluiten. Maar het werkt dus wel zo.

    Bedankt voor je reactie, en dank aan de eerder geplaatste reacties.

    Groet, Hans.