Hallo allemaal,
Bij een klant van ons staat een tandemagg. van Bitzer. Koelvermogen 40 kW bij -30, cap.regeling per compressor. Verdamper is van Helpman type lex30-7, 28 kW bij -30. Ventiel is TES12, doorlaat 04, mop -10. Cel is in gebruik als vriescel.
Cel na een lekkage opnieuw in bedrijf gesteld. Als de cel op ongeveer -15 staat, begint de vloeistofleiding gevaarlijk te pulseren. Het leidingwerk is hangend gebeugeld, ongeveer om de 1,5 meter. Diameter vloeistofleiding is 28 mm.Zuig is 80 mm. geloof ik.
Eerst gedacht aan het hunten van het ventiel. Ventiel opnieuw afgesteld. Oververhitting is 7 K. Zuigdruk -30 graden. Condenseren op +43. Probleem leek opgelost. Dag later begon het echter opnieuw.
Het aggregaat wordt geregeld door een Eliwell stappenregelaar type EWCM900. Zuigdruk redelijk stabiel op -32 - -36 graden.
Iemand enig idee wat de trillingen in de vloeistofleiding veroorzaakt?