Hallo,
even wat vragen,
hoe oud is de installatie,
heeft de installatie goed gewerkt en hoe lang,
wat is er veranderd,
hoe lang heb je dit probleem is her erger geworden of blijft de klacht hetzelfde,
staat het aggregaat hoger dan de verdamper en hoeveel hoger,
hoe hoog is de condensordruk,
zit er een ventiel met inwendige drukvereffening op,
zit er op het ventiel uitwendige drukvereffening op en zoja waar zit de bulb voor of achter de uitwendige drukvereffening leiding,
zit er een vloeistof verdeler op,
hoe hoog is de oververhitting,
hoeveel vloeistof kleppen zitten erop en gaan ze tegelijk open ???
waarom is de doorlaat van het ventiel vervangen,
dit zijn zomaar een paar vragen die jij je zelf moet stellen om een fout diagnose te stellen en dit ontbreekt bij 90% van de monteurs en installateurs voorts vraag jij je klant wat er gebeurd is want je komt niet zomaar langs vraag zo veel mogelijk en ga daarna pas sleutelen,
Peter