Dag Piet,
Als hij geen putten heeft ,wat al veel kost ,is een Hr ketel met
vloerverwarming op winterregeling en Thermostaat en met lage temperatuur voordelig.
De losse airco voor die enkele weken ( in 'n woonhuis) koop je wel of niet.
De vloerverwarming wel op 10 cm uit elkaar.en regelen tussen 23 en 34 graden afhankelijk van de buitentemperatuur.
Heb je Putten dan is koelen voordelig zonder compressor als je ook je ventilatielucht koelt en natuurlijk de vloer.
Ik heb zelf 3 putten van 125 meter elk en een 15 kW octagon draaien
Het is een experiment ,uitgevoerd door het bedrijf, van 23.000 euro
Ik zou het zelf nooit kopen.
Dus heeft hij de middelen en wil hij altijd een fijn klimaat ,dan warmtepomp met putten.
anders HR met L.T vloer en e.v.t. radiatoren onder grote vensters.
Een lucht-lucht warmtepomp werkt perfect voor bedrijven die met 20 graden genoegen nemen als het buiten -18 is.
Maar 23 graden binnen haal je daar niet mee.(vorige week bewezen)
(met putten en vloer dus wel)
gr.
hen vdk