Hoi Gerre,
Wij passen al jaren heetgasontdooiing toe als er TWEE of meer verdampers zijn in een cel
OF als er meerdere cellen zijn.
Zijn het koel en warmtecellen dan gebruiken we de verdamper als DEEL condensor m.b.v. zuigklep ,lekbakleiding en bij het vemtiel eruit als vloeistof.
Die vloeistof wel naar de centrale tank ,anders krijg je dampbellen en droging.
]OF
en dat doen we het meeste.
We koelen met 1 verdamper door en de ander bijpassen we en zorgen dat de zuigdruk niet hoger komt dan de celtemperatuur middels een regelaar
In 10 minuten is de verdamper schoon en schakelen we om naar de ander.
De warmte van de ene verdamper gebruiken we dus om de ander te ontdooien.
De condensatie is in die tijd 3 bar hoger afgesteld .
Dit doen we dus al jaren en dat gaat perfect.
Alleen de NOBO snapt er niks van en noemt de verdamper ineens condensor.
We krijgen hem niet uitgelegd dat de verdamper NOOIT HD wordt.
Maar Dat is dus bij elke bypass zo.
Als hij consequent is zou hij dus de zuigleiding en carterbak van de machine dus ook hoge druk moeten noemen.
en die carterbak mag maar 16 bar hebben (bijvoorbeeld)
De verdamper is tegenwoordig geen probleem meer ,want die zijn meestal 28 bar.
We tekenen het wel in op het stromingsschema maar maken er geen tekstuele vermelding meer van.
Dat ziet hij schijnbaar niet.
Maar hoe moet ik hem dat uitleggen?
M'n zuigcapaciteit van de zuigleiding is bv 35 mm.
en m'n heetgasbypass is maar 10 mm.
Bij een lopende compressor kan ik dus nooit HD halen.
En als hij niet loopt komt hij nooit boven de 16 bar.
Soms is het dus beter voor het milieu om eigenwijs je gang te gaan.
gr.
henvdk