energie besparing op een koelinstallatie

  • gerre

    ik moet voor mijn eindwerk een koelinstallatie verbeteren

    heeft er iemand ideeen hoe en op wat je kan besparen?

    de ontdooiing gebeurt met een elektrische ontdooing.

    ik dacht dit al de vervangen door een heetgasontdooiing(persgasontdooiing) aan gezien ik met 2 verdampers in de koelcel zit. Ik vind alleen geen schema's hierover ofzo wat er moet aangepast worden voor je aan heetgasontdooiing kan voldoen.

    een andere mogelijk om energie te besparen is een andere compressor te gebruiken of meerdere kleinere. Dit is al een goede oplossing volgens mij omdat in de huide cel een open compressor van 1987 gebruikt wordt het een 2traps mycom type f 6 2-b

    koelcapaiciteit 300kW

    onderkoeling 32K

    T verdamper:-30°C

    T condersor: 30°C

    iemand nog tips of iemand die mij kan helpen met dit probleem?

  • MAR

    Frequentie regelaar op de compressor plaatsen zou mischien ook wat helpen!

  • gerre

    ja dat is natuurlijk ook een goede mogelijk

    ik moet alleen dan ook nog berekenen hoeveel de besparing daarmee zou kunnen zijn

  • hans van leeuwen

    Ik zou eens overwegen om electronische ventielen toe te passen.

    Daarbij kun je dan ook eens overwegen om de condensordruk te laten zakken dmv fanmotoren met grotere capaciteit.

  • terpstra

    hoi Gerre,

    Is dit de zelfde installatie als je berichtje van 17de?

    Hier zou je, misschien kunnen kiezen om tijdens ontdooien van ene verdamper, de ander "verplicht" door te laten koelen.

    Hiermee blijft er hoogstwaarschijnlijk voldoende persgas over om goed te ontooien. (spaart 1 expansie ventiel uit)

  • BMW-robbie

    Dat werkt alleen maar goed als er twee verdampers koelen terwijl er één ontdooit.

    Rob

  • terpstra

    je gaat te hard met je BMW, robbie, beter lezen.

  • terpstra

    volgens mij met twee verdampers ook, afhankelijk hoe inst. is samengesteld. heb je niet

    persee 3 verdampers nodig.

  • henvdk

    Hoi Gerre,

    Wij passen al jaren heetgasontdooiing toe als er TWEE of meer verdampers zijn in een cel

    OF als er meerdere cellen zijn.

    Zijn het koel en warmtecellen dan gebruiken we de verdamper als DEEL condensor m.b.v. zuigklep ,lekbakleiding en bij het vemtiel eruit als vloeistof.

    Die vloeistof wel naar de centrale tank ,anders krijg je dampbellen en droging.

    ]OF

    en dat doen we het meeste.

    We koelen met 1 verdamper door en de ander bijpassen we en zorgen dat de zuigdruk niet hoger komt dan de celtemperatuur middels een regelaar

    In 10 minuten is de verdamper schoon en schakelen we om naar de ander.

    De warmte van de ene verdamper gebruiken we dus om de ander te ontdooien.

    De condensatie is in die tijd 3 bar hoger afgesteld .

    Dit doen we dus al jaren en dat gaat perfect.

    Alleen de NOBO snapt er niks van en noemt de verdamper ineens condensor.

    We krijgen hem niet uitgelegd dat de verdamper NOOIT HD wordt.

    Maar Dat is dus bij elke bypass zo.

    Als hij consequent is zou hij dus de zuigleiding en carterbak van de machine dus ook hoge druk moeten noemen.

    en die carterbak mag maar 16 bar hebben (bijvoorbeeld)

    De verdamper is tegenwoordig geen probleem meer ,want die zijn meestal 28 bar.

    We tekenen het wel in op het stromingsschema maar maken er geen tekstuele vermelding meer van.

    Dat ziet hij schijnbaar niet.

    Maar hoe moet ik hem dat uitleggen?

    M'n zuigcapaciteit van de zuigleiding is bv 35 mm.

    en m'n heetgasbypass is maar 10 mm.

    Bij een lopende compressor kan ik dus nooit HD halen.

    En als hij niet loopt komt hij nooit boven de 16 bar.

    Soms is het dus beter voor het milieu om eigenwijs je gang te gaan.

    gr.

    henvdk

  • terpstra

    gerre,

    ik had je een prive mail gestuurd, zodat je je E-mail adres naar mij kunt sturen.

    geef ik je een principe schema van inst. met persgasontd. met één en met twee verdampers.

    tot op heden geen resctie van je gehad.

    gezien op dit prikbord op de éé of andere manier niet mijn Email wordt weergegeven

    doe ik het maar even zo. info@meerterp.nl

    groeten