Je hoort wel eens van profeten dat de vloeistof tank bij de condensor op het dak energie oplevert..
Laat ik het volgende stellen en daar op gaarne commentaar van praktische techniekers.
Als de vloeistoftank beneden staat is er bv. een valleiding van 6 meter.naar de tank.
En Is de condensor behoorlijk aan de maat dan is er in de condensaatleiding vloeistof en niet veel ontgassing.
De stijgleidng naar de verdamper is bv. 4 meter.
Dat is dus 2 meter minder omhoog dan de valleiding omlaag.
Beneden heb je je droger ,kijkglas,vulnippel op de droger en niet te onderschatten
de vloeistofafscheider met warmtewisselaar waardoor ook nog eens 4 K onderkoeling wordt verwezenlijkt.
De pomp (compressor ) pompt geen vloeistof omhoog ,maar hete persgassen ,
waarvoor bij het omhooggaan weinig extra energie is gereserveerd.
Plaats je nu nog electronische ventielen dan mag de drukval klein zijn en de condensatietemperatuur bv. 22 gr. i.p.v 36 gr.
Elke graad is er 2% energie te winnen.
Die lage condensatie kun je halen 8 maanden van het jaar en bijna alle nachten in het hele jaar.
Een vloeistofvat op een dak is on servicebaar en een gevaar in de winter.
Stel de vloeistof is -10 door de koude ogeving en de machine start en je verdamper krijgt vloeistof van -10 binnen.
Weg platenwisselaar met water en weg koelinstallatie.
Een snelverdamper zal onnodig gaan drogen etc. etc.
Plaats dan een machinekamer op het dak met alles erin en de tank vorstvrij met terugslagkleppen en afblaasbeveiligingen.
Gaarne dus reactie van mensen uit het vak.
vr. gr. henvdk.