Wanneer moet je een veerveiligheid toepassen op een vloeistofvat?
jankees
Kees-jan
even weggeweest.
In de en378-2000-2 wilde ik het ook anders lezen ,maar door de veiligheidsbeoordeling van de Nobo
bleek dat de installatie onvoldoende veilig was zonder afblaas bij een tank van ….
Mijn typekeur is zelfs goedgekeurd in 2002 ZONDER afblaas ,maar met veiligheidspressostaat.
Dat mag ik zondermeer wijzigen in afblaas ,omdat dat een hogere veiligheid is dan de HD en dus het type in principe ongewijzigd blijft.
Over de manier van beveiligen is toendertijd een chart verschenen van de NOBO E.C. holland bv.
Die zullen ze je gaarne toesturen.
In de EN378-2008 komt de tank-doorsnede eis niet meer voor ,maar vanaf 10 kg is een afblaas vereist.
zie blad 32 van 378-2008 deel2
Heb je een typekeur van voor 378-2008 dan lees mijn bericht hierover van vandaag en verander je typekeur voorlopig zeker niet.
gr. henvdk