Beste collega's,
ik zie het waarschijnlijk verkeerd maar,
VRF systeem laten keuren door NOBO. (Cat. II, module A)
Installatie volgens voorschriften fabrikant units afgeperst. In dit geval 41.2 bar
nu bezig om techn. map aan te passen op deze installatie.
Bijgeleverde test rapporten van fabrikant in orde brengen.
Installatie Categorie wordt bepaald door de accumulator die in buitenunit aanwezig is. (wordt als vat gezien)
Volgens test rapport 29.7 bar x volume 22.4 komen we inderdaad uit op cat.II
Ik vraag me echter af de 29.7 bar, zou dat dan niet boven de 41.2 bar moeten zijn? ondanks dat deze in lagedruk
gedeelte zit als vloeistofafscheider?
Ik vraag me af, hoe heeft men dan de maximale onwerpdruk (41.2) bepaalt?
Uiteindelijk maakt het niets uit unit heeft al een CE markering, ik vraag het me alleen af.