Koelcel met (airco)buitenunit.

  • Bas

    Ik heb gehoord dat er bedrijven zijn die kleine koelcellen uitrusten met een airco buitendeel.

    Celletje neerzetten met de verdamper erin, leidingen aansluiten (zonder ventiel) op de buitenunit.

    Gewoon de buitenunit aan-uit schakelen met het schakelkastje en draaien maar…

    Ziet er netjes uit, zeer stil buitendeel, geen ventiel.

    Misschien wel een nadeel als er iets mee is qua onderdelen?

    Hebben hier meer mensen ervaringen mee?

    Hoor het voor het eerst, wil weten of dit iets is… (voor/nadelen)

    Groeten,

    Bas.

  • sjef

    Hoi Bas, er zijn gewoon aggregaten die op een buiten unit van een airco lijken bv de sylensis van l unite. Ik denk niet

    dat een airco hiervoor is uitgelegd qua verdampings temperatuur.

  • terpstra

    Hallo Bas,

    Inderdaad, het beste is zonder ventiel. Als je het met ventiel doet, moet er een kortsluitklep in pers naar zuig, die tijdelijk open gaat via een tijdrelais. Dit om druk aan hoge en lagezijde gelijk te krijgen alvorens compressor opstart.

    Het inschatten van opgegeven cap. van machine. Deze werkt normaal (dus bij airco) rond de 0gr C. en zal dus bij -5 verdampen minder doen.

    Maar het werkt best goed… en gelijk een tropen condensor.