ontdooien

  • sjef

    wat is de efficiëntste manier van een ontdooicyclus, volgens mij is het op veel plaatsen gewoon giswerk,

    zijn hier bepaalde berekeningen op los te laten zodat je dit in een keer goed kunt afstellen?

  • BMW-robbie

    Als je diverse gegevens weet over temperaturen, oppervlakte van jouw verdamper, elektrisch vermogen en dergelijke, zou je ongeveer kunnen berekenen hoe lang de ontdooiing moet duren.

    Rob

  • Willem

    is meestal toch met (elektronische) celregelaar en temperatuurmeting op verdamper?

  • Rob

    Danfoss ADAP-KOOL heeft een functie “ontdooien naar behoefte”

  • sjef

    Hoe word dit dan berekend? Met een digitale cel of regelaar is dit inderdaad makkelijk, en ja ontdooien naar behoeften

    is inderdaad volgens mij de beste manier. Maar in de praktijk is het zo althans waar ik dan geregeld kom zijn het meestal

    wat oudere installaties met een eenvoudige schakelkast waar de ontdooiing gewoon nog met een klok geregeld wordt.

    En ongeacht er rijp aan de verdamper zit of niet wordt er een ontdooi cycli gestart. Nou kun je die tijd natuurlijk

    inkorten of beïnvloeden door een einde ontdooi tt. Maar deze kom je ook niet overal tegen. Het beste zou natuurlijk

    zijn ontdooien naar behoefte.Met een viesmeubel bv heb je de ene dag heel veel deur openingen en de andere dag

    weer niet. Als er meerdere verdampers in de afzonderlijke compartimenten zitten is dit ook weer moeilijker vind ik.

    Is het misschien mogelijk om de ontdooiing van de zuigdruk afhankelijk te maken?

    Alvast bedankt voor de info.

  • BMW-robbie

    Ontdooiing beëindigen aan de hand van de druk in de verdamper werd in het verleden wel toegepast, maar tegenwoordig met de pump-down regelingen werkt dat niet meer. Alleen met een ontdooi-beëindigingsthermostaat die bij b.v. 8°C weer de koeling inschakelt.

    Rob

  • Rob

    Zonder ‘intelligente’ regeling kom je volgens mij toch op de standaard regeling met een schakelklok, al of niet real-time, met ontdooibeeindigings thermostaat.

  • terpstra

    Ongeveer 20 jaar geleden had Danfoss regelunits waar de ijsdikte in verdamper werd gemeten. Was volgens mij niet echt een succes omdat dit ook niet altijd juist functioneerde.

    Ten eerste ga je er van uit dat leverancier c.q. fabriek de juiste ontdooi elementen in verdamper heeft zitten. (dat hoef je al niet uit te rekenen.)

    Verder komt het vaak neer op de praktijk.

    Het ene deel van del verdamper kan meer ijsvorming optreden (bv. bij inspuitzijde) dan aan andere kant van verdamper. het is vaak raadzaam om je regelunit na een aantal dagen opnieuw in te regelen met betrekking op ontdooi beëindiging temperatuur. Tevens er op letten dat je de verdamper sensor niet te dicht bij een ontdooi element in verdamper steekt zodat deze de ontdooiing te vroegtijdig laat beëindigen.

  • sjef

    klinkt misschien gek. Maar doelde eigenlijk op het ontdooi cyclus te starten aan de hand van de zuigdruk, bij een

    1op1 installatie dan. Als de verdamper invriest dan heb je een lagere zuigdruk.

    bedankt voor de info

  • BMW-robbie

    sjef Schreef:

    ——————————————————-

    > klinkt misschien gek. Maar doelde eigenlijk op het

    > ontdooi cyclus te starten aan de hand van de

    > zuigdruk, bij een

    > 1op1 installatie dan. Als de verdamper invriest

    > dan heb je een lagere zuigdruk.

    > bedankt voor de info

    Een lagere zuigdruk kun je ook krijgen als de belasting op de verdamper minder wordt of als de ruimte bijna op temperatuur is. Ook als je een pumpdown-systeem hebt werkt het niet, want dan zou hij bij iedere pumpdown gaan ontdooien.

    Rob