Lamelafstand

  • sjef

    ik heb zo het idee dat als er minder koel acties zijn dat je dan ook minder energie verbruikt. Je kunt de diff op je tt ook

    kleiner maken. De voeler hang ik meestal achter tegen de wand nabij de aanzuiglucht van de verdamper.

    Het klinkt misschien gek maar als er rijp ontstaat op de verdamper tijdens een koel actie, en je fans draaien door

    (op dit moment is verdamper blok onder 0), wordt dan de warmte van je fans niet opgenomen door het ijs?

    Die je anders moet afsmelten tijdens een ontdooi cyclus en deze cyclus is volgens verspilde energie.

    Ik ben benieuwd wat jullie zoal doen?

    mvg Sjef

  • henvdk

    Fans lopen 2 minuten na ,na stop koelactie.

    na 20 minuten draaien ze 2 minuten.

    Als koelcommando inkomt draaien de fans eerst 1 minuut.

    Stopt het koelcommando in die minuut …………..dan start de compressor niet.

    Verdamper kan uitdampen bij naloop en RV stijgt tot wel 100 %.

    Een deel van je rijp komt als vocht terug in de cel.

    Je temperatuur lijn is bijna vlak

    Bij een grote cel bv 32 fans van 63cm dia scheelt het 150 kW per etmaal aan warmte-inbreng.

    Sjef;

    Niet tegen de grote jongens vertellen ,snappen ze toch niet.

    gr. hen

  • sjef

    Hen dank u, ik wist dat ik iets op het spoor was maar dit verhaaltje is gewoon geniaal

    mvg sjef(tu)