Een megger is volgens mij niet het apparaat om weerstand te meten, ( is om een hoge voltage door wikkeling te jagen om te kijken of deze niet doorslaat)
volgens mij heet zo'n ding een multimeter.
nee met een megger kan je de weerstand waarde meten van je wikkeling isolatie bij dit geval heb ik sterk het vermoeden dat een deel van de wikkeling zwaar zijn aangetast en dat de weerstandswaarde dusdanig laag is dat de zekering der uit klapt. dit kan voornamelijk komen door lang met zure olie draaien. door het meten van je wikkelingen kun je aan de hand van een meting zeggen wat de weerstands waarde is van de wikkeling deze moeten om en nabij de 4 megaohm zitten. komt de meting niet in de buurt van deze waarde dan kun je langzaam je klant gaan vertellen dat het eraankomt dat er een nieuwe compressor op moet plaatsten.
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?