Wie kan mij op weg helpen?Bij een klant staat een lg inverter split tbv kleine serverruimte.Volgens de klant stopt deze unit zomaar met koelen maar draait de ventilaor van de binnenunit wel door.Hierna geeft de klant een hard reset waardoor allesweer normaal functioneerd en ik dus geen alarm code heb!Het vreemde is dat de unit in normaal bedrijf draait met een zuigdruk van 10 bar en een persdruk van 14 bar(r410a).Amperage van de compressor is normaal volgens opgaaf.De condensorregeling stuurt 100 % uit als de compressor aangaat.Maar dan nog vind ik beide drukken niet correct.Zuiggas t=16 graden pers t=30graden.Ik heb al gebeld met de leverancier maar die kon niks anders zeggen dan ehhhhhhh,het zal wel aan de print liggen.Als je en tip hebt hoor ik hem graag.
vr gr peter