lg inverter split

  • peter

    Wie kan mij op weg helpen?Bij een klant staat een lg inverter split tbv kleine serverruimte.Volgens de klant stopt deze unit zomaar met koelen maar draait de ventilaor van de binnenunit wel door.Hierna geeft de klant een hard reset waardoor allesweer normaal functioneerd en ik dus geen alarm code heb!Het vreemde is dat de unit in normaal bedrijf draait met een zuigdruk van 10 bar en een persdruk van 14 bar(r410a).Amperage van de compressor is normaal volgens opgaaf.De condensorregeling stuurt 100 % uit als de compressor aangaat.Maar dan nog vind ik beide drukken niet correct.Zuiggas t=16 graden pers t=30graden.Ik heb al gebeld met de leverancier maar die kon niks anders zeggen dan ehhhhhhh,het zal wel aan de print liggen.Als je en tip hebt hoor ik hem graag.

    vr gr peter

  • sjef

    te weinig gas? vriest in? zuig is iets te hoog en pers wat aan de lage kant maar ja aan een inverter is het moeilijk meten

    heb je hem al een keer leeggetrokken en opnieuw gevuld om de inhoud te bepalen

  • BMW-robbie

    Zelfs voor een invertermodel is 10 bar zuigdruk (=10°C verdampen) vrij hoog, en de persdruk erg laag. Is dat echt de persdruk van de compressor of is dat de inspuitdruk naar de binnenunit? Als het echt de persdruk van de compressor is betekend dit dat de unit bij 22 °C staat te condenseren, en dat is echt te laag. Ik zou dan zeggen dat de compressor overleden is. Hoe oud is de unit?

    Rob

  • Riezzie Rich

    hoi peter

    euhm dit is niet makkelijk want het is een inverter. ik denk dat ie koelmiddel te kort heeft mijnadvies zou zijn leeghalen en opnieuw afvullen als er tog voldoende koelmiddel in blijk te zitten dan moet je gaan kijken naar je condensordrukregeling. is deze toeren geregeld zoja houd hij dan precies die 14 bar druk. als dit het geval is dan is de condensordrukregeling verkeerd afgestelt, deze moet minimaaal 25 bar ongeveeer. de storing kan ik moeilijk verklaren want als ik de geven zo zie die jij me geven heb dan is een klein beetje te kort aan koelmiddel. of de ventilator buiten draait te hardt of als laatste dan nog dat de ventilator binne te langzaam draait maar dat lijkt me egt ver gezocht. denk tog dat je condensordrukregeling niet goed is. maar ik vindt het zo raar dat ie dan in storing valt. en wat is je aanzuig en uitblaas temperatuur dan buiten

  • Rob

    Ik heb deze drukken eens gehad met een Mitsubishi, de specialisten vertelden dat dit kan gebeuren wanneer de belasting heel laag is. De compressor verricht arbeid want de stromen zijn goed. De oververhitting is goed. Alleen de condensorventilator draait te snel, dus zou ik hierin de oorzaak zoeken. Wanneer de persdruk hierdoor zo laag wordt, zou een beveiliging aan kunnen spreken die alleen hard te resetten is.

    Succes en laat even weten hoe het afloopt.

  • peter

    Dank je wel voor de reactie`s,

    de unit is 2 jaar oud en de 14 bar persdruk is de inspuitdruk naar de binnenunit,geen schrader aansluiting op de pers helaas.De unit vriest niet in maar de eerstvolgende keer trek ik de unit leeg en vul opnieuw om inhoud te bepalen,dan meet ik meteen de aanzuig en uitblaas temp van de buiten unit.Ik blijf een lekkage gek vinden omdat dan mijn zuigdruk toch ook lager moet zijn of niet?

    vr g Peter

  • sjef

    Dit is lastig bij een inverter, ik ken de unit van LG niet maar het kan zijn dat er ook eev op zit en die zal trachten een optimale

    oververhitting te krijgen van je verdamper, ook bij een koudemiddel tekort. Het kan natuurlijk ook zijn dat je condensdruk

    regeling van slag is. De fan zou met deze temperaturen niet voluit moeten gaan draaien. Staan er in de serverruimte

    ook no brake systemen? De zure lucht van de accu's kunnen voor lekkages zorgen

    veel succes

  • Riezzie Rich

    hoi peter

    rare vraag maar wat is het voor een soort binnedeel cassete of wand. indien wand dan kanhet zo zijn 14B persdruk. indien cassete dan is het de persdruk van de compressor en niet de inspuitdruk want die zit dan in de casseteunit verwerkt. i kan niet niet geloven dat dit inspuitdruk is want dan zou hij met 25 graden inspuiten is tog wel een beetje erg hoog zelf voor een serverruimte die al op temp meestal is. raar verhaal. als je op je vloeistof leiding meet dan heb je ook je condensatiedruk he dan kan ook meestal is het in een LG cappilaire inspuiting dus als je net voordat je buitendeel uitgaat een cappilair ziet lopen dan is het buiten ingespoten. zoniet dan is het egt de persdruk en dan kan ik je met volle 100% zekerheid zeggen dat je ven te hardt draait en dat het koelmiddel te kort heeft je druk zal je niet zien zakken watn in 2 jaar tijd is ie maar weinig verloren dit kan meestal ook alleen maar komen door het steeds je meterset deraan hangen om de druk te zien want je slang vult zich dan ook met een aanzienlijke hoeveelheid freon en ja dat laat je meestal tog vliegen. of der zit een klein kut gaatje in indien dat moet je opzoek gaan in de condensor das meestal lek. maar der zit een lek in

  • sjef

    geen koude overdracht door de droge lucht serverruimte?