weet er iemand of het kwaad kan als de draairichting van de compressor is verwisseld? ivm olie huishouding. dwm semi
mvg
De draairichting van een semi-hermetische DWM maakt niets uit, als er een oliepomp (vanaf ca 4-5 pk) inzit is deze dubbelwerkend.
Wat wel kan is als een compressor bijv 20 jaar linksom heeft gelopen en hij gaat rechtsom lopen kan het gebeuren dat de oliepomp geen druk opbouwd. Dan zitten de kogeltjes in de pomp vast, zodat het dubbelwerkende systeem niet werkt.
De oplossing is dan de compressor andersom te laten lopen.
De draairichting is wel van belang bij grote open compressoren bijv. Grasso maar dan staat er een pijl op.
Groeten Gerard