hallo,
waarom zie je bij stekkerklare units vooral vriesunits een dubbele paralel capillar waarom niet één cap. ze komen samen uit één pijp uit de vloeistofleiding en gaan samen in één pijp de verdamper in
wat is de zin hiervan
peter
hoi peter
dit is waarschijnlijk om laag genoeg te kunne verdampen wat voor koudemiddel zit erin. denk ni9et dat het met de onderkoeling t e maken heeft mischien wel een tusse inspuiting ofsoo wat voor koudemiddel is het e en wat voor zuigdruk draait de unit dan kan je met zekerheid zeggen of het met de onderkoeling te maken heeft of niet.
de cap waar ik het over hebt is per stuk 0.49 mm inw. 1400mm lang en dat twee maal paralel, hd 16 bar ld 1.5 tot 2.0 bar de opp is 0.1884 mm2 * 2 = .03769 mm2 ik zou dus een cap van 0.692 mm2 kunnen nemen maar hoe lang zal deze worden ik kan hier niets over vinden ik weet dat 40 - 50 jaar geleden de lengte steeds een stukje ingekort werd totdat de drukken acceptabel waren maar het moet toch te berekenen zijn
peter
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?