  • sjef

    Weet er iemand hoe ik het waterverbruik kan terugrekenen van een watergekoelde wisselaar?

  • BMW-robbie

    Als je weet hoe groot de koelcapaciteit is en hoeveel vermogen de compressor op neemt kun je het totaal van die twee als benodigde capaciteit voor de condensor rekenen. Deze capaciteit delen door de soortelijke warmte van water (4,2) en het temperatuurverschil van water in-water uit, dan weet je hoeveel water er per seconde door heen moet gaan.

    Rob

  • sjef

    Bedankt Rob

    Dus als ik het goed begrijp,

    -totale koel capp is 10kjoule

    -temp verschil is bv 15k

    -soortelijke warmte =4,2

    10/I15+4,2)=0,52 kg/s klopt dit?

  • BMW-robbie

    Nee,

    Q = qm · c · dT

    qm = 10 kW/(15 · 4,2) = 0,159 kg/s

    Rob

  • sjef

    Bedankt Rob