cop waarde bereken bij meerdere verdampers

  • tim

    hallo,

    ik heb een vraag hoe ik het koelvermogen kan bereken bij meerder verdampers b.v. een koel cel en een vries cel.

    en vervolgend de cop waarde wil bereken.

    het vermogen van de compressor kan ik bereken en ook heb ik het enthalpie verschil over de compressor.

    kan iemand me hier mee verder helpen

    mvg tim

  • BMW-robbie

    Met de gegevens die je noemt heb je niet genoeg, je weet niet hoe groot het isentropisch rendement van de compressor is.

    Je kunt hooguit theoretisch kunnen berekenen hoeveel koudemiddel er door de compressor verplaatst wordt als hij totaal geen verliezen heeft.

    Je weet dan nog niet hoeveel koudemiddel er door de afzonderlijke verdampers stroomt en kun je de koelcapaciteit op deze manier niet berekenen.

    In principe is de COP het totale koelvermogen gedeeld door het compressorvermogen.

    Rob