Goedendag
kan iemand mij vertelen waneer de uittrede van het verwarmingsblok wordt aangesproken door een vorstbeveilging thermstaat (2-3 graden)
wat er precies in de regeling zal moeten gebeuren??
Groeten Mar
beste mar
een vorst thermostaat zie je weinig op een verwarmingsblok aangezien het water vaak niet onder de 20 graden komt.
een vorst thermostaat wordt vaak toegepast in een chiller ook wel koudwatermachine genoemd wat doet deze beveiliging die voorkomt dat je verdamper blok invriest vandaaar de naam vorst. vaak is deze op 3 graden afgesteld en staat deze vaak op intrede water. tenzij er antvries in je koelinstallatie zit dan kan je deze ook wel op 0 afstellen want dan is het water tog beveiligd
Goedeavond Riezzie Rich
op een verwamingsblok in een Lbk Kast met buitenluchtaanvoer zit altijd een vorstbveiliging
deze is er dus voor waneer het buiten viest en b.v. de pomp van de toevoer uitvalt of er hoe dan ook geen flow is je blok niet stuk vriest!
wee nu ook wat er in de regelig gebeurt
de fan wordt uitgeschakeld,buitenklep toevoer dicht en de pomp wordt aangeschakeld
weet dat deze ook op chillers zitten zodat de verdamper niet suk kan vriezen bij geen flow over de vedamper of een tekort aan freon
groeten Mar