vorstbeveliging

  • Mar

    Goedendag

    kan iemand mij vertelen waneer de uittrede van het verwarmingsblok wordt aangesproken door een vorstbeveilging thermstaat (2-3 graden)

    wat er precies in de regeling zal moeten gebeuren??

    Groeten Mar

  • Riezzie Rich

    beste mar

    een vorst thermostaat zie je weinig op een verwarmingsblok aangezien het water vaak niet onder de 20 graden komt.

    een vorst thermostaat wordt vaak toegepast in een chiller ook wel koudwatermachine genoemd wat doet deze beveiliging die voorkomt dat je verdamper blok invriest vandaaar de naam vorst. vaak is deze op 3 graden afgesteld en staat deze vaak op intrede water. tenzij er antvries in je koelinstallatie zit dan kan je deze ook wel op 0 afstellen want dan is het water tog beveiligd

  • mar

    Goedeavond Riezzie Rich

    op een verwamingsblok in een Lbk Kast met buitenluchtaanvoer zit altijd een vorstbveiliging

    deze is er dus voor waneer het buiten viest en b.v. de pomp van de toevoer uitvalt of er hoe dan ook geen flow is je blok niet stuk vriest!

    wee nu ook wat er in de regelig gebeurt

    de fan wordt uitgeschakeld,buitenklep toevoer dicht en de pomp wordt aangeschakeld

    weet dat deze ook op chillers zitten zodat de verdamper niet suk kan vriezen bij geen flow over de vedamper of een tekort aan freon

    groeten Mar

  • P.Ouwendijk

    Hallo Riezzie,

    De vorstbeveiliging van een chiller zit volgens mij op de uittredezijde.

    Want als je water van 3°C erin laat gaan met 5-6k tv dan kom je onder 0°C uit.

    Groet Piet

  • Mar

    inderdaad op de uittrede

    Groeten Mar