Hen heb je volgens mij nog 1 euvel als de omgevingstemp 40 graden wordt, gaan je ventielen openen ook als de machine
buiten bedrijf is
Zou je zeggen Sjef.
Maar als het water even loopt (druppelt) is koelmiddel in de plaat kouder dan 40
Het waterregelventiel werkt op de persdruk en druk is gelijk aan de temperatuur van het koudste punt in die sectie.
En daar is het dus kouder dan 40 en dan gaat het regelventiel dicht .(z'n meetleidinmg zit op de perskant of condensatiekant.)
Er kan wat te verwaarlozen waterverlies zijn maar dat heb ik nog niet geconstateerd.
Als je een danfoss regelaar neemt werkt dat probleemloos .
(je zou een extra waterklepje kunnen monteren maar dat is volgens mij niet nodig.)
Sjef ,je vraag per mail, beantwoord ik deze week .
Ondanks m'n VUT heb ik het soms nog erg druk.
gr. hen
dank je Hen die vraag heeft geen haast, ik vroeg het me gewoon af. Ik heb er laatst in een bakkerij 1 geplaatst van johnson
controls (werkt prima) dit aggregaat bevind zich boven het systeem plafond,
hier willen de temperaturen wel eens oplopen. en als dan de uitblaas lucht van de andere machines de boel opwarmen dan lijkt mij dat de ventielen zullen openen.tenzij je voldoende afzuiging hebt
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?