Wij passen regelmatig AKV ventielen van Danfoss toe met R404, maar vorig jaar een klus gedaan met R134a. In principe werkt alles goed alleen de klepstand ging niet verder open dan zo’n 35% in de zomer en de hele winter 10-15%. Nu hebben we de doorlaten geheel tegen de adviezen in verkleind en nu regelen de kleppen tussen de 20-60%. Naar mijn idee veel beter omdat je een groter regelbereik hebt. Nu hebben we weer een project waar we AKV 15-1 kleppen gaan toepassen volgens de selectie tabellen. Echter als de klep weer niet ver genoeg open gaat kunnen we geen kleinere doorlaten meer toepassen. Passen we gelijk de AKV-10-7 toe, en de gevraagde capaciteit wordt niet gehaald hebben we een probleem. Qua aanleg is het veel aantrekkelijker om de AKV 10 toe te passen ipv AKV 15.
Voor de volledigheid we gaan Helpman verdampers THOR-F 136-7-G1 toepassen bij een luchttemperatuur van -2 en een verdampingstemperatuur van -8 tot -10.
Heeft iemand dezelfde ervaring met de AKV selectie op R134a.