Als een nieuw cappilair insolderen al een heel gedonder is????
Kom op zeg, het is weinig werk en je voorkomt een hoop gedonder, zeker als je de compressor toch al vervangt is het niet veel extra werk.
Altijd doen!!
groeten Bart Berns
Bij dit Type zit het aan de zuigleiding gesoldeerd of geplakt, en je moet de verdamper er
half afslopen die zit binnen weggewerkt, daarna moet je nog de juiste lengte hebben
Bij dit soort vriezers is de verdampingsdruk niet altijd standaard -30, ik ben gisteren
nog naar een andere storing gemoeten in Den bosch (de griek) Daar stond er 1 affinox
met verdampingstemp -22 op het type plaatje. Overigens weer zo een klojo bezig geweest
met stickers plakken en meent dat er in een dubbeldeurs vriezer 2,5 kg 404 in kan!!!!!
Sjef
laat al dat gedoe, hoe hoog is de opgenomen stroom blijft die onder de gegevens van de comp., de zuigdruk is altijd laag afhankelijk van het merk, hoe koud is de zuigleiding bij de comp. zit het juiste vulgewicht erin ? . is de kast op temperatuur zo ja laat dit zo het kost alleen maar veel tijd en geld.
peter r
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?