koudwatermachine en PED

  • NVDV

    Beste allen,

    Zie door de bomen het bos weer eens niet,

    Wanneer je een koudwatermachine plaatst en deze valt bijvoorbeeld in cat II van PED.

    Is dan het CE certificaat van de fabrikant/leverancier voldoende of wat zijn de overige eisen?

    Alvast bedankt,

    Groet Nico.

  • P slegers

    Als ik het goed heb moet de leverancier (fabrikant hiervoor zorgen) je moet dit zien als stekkergoed en deze wordt dan ook gezien als de samensteller van het geheel.

    Je doet tenslotte zelf niets aan het leidingwerk(koeltechnisch).

    Watertechnisch valt buiten PED en dit is hoogstwaarschijnlijk het enigste leidingdeel waar je zelf iets aan doet.

  • henvdk

    Volgens mij ….(?)

    Als het cat2 is en er zijn alle CE papieren bij incl. het Nobo nummer is plaatsing vrij van aanmelding.

    Als het cat 3 of 4 is dan is een gebruikerskeuring verplicht voor de gebruiker VOORDAT de installatie in gebruik mag.

    Officieel mag de installatie voor deze keuring niet in bedrijf of je moet PED gecertificeerd zijn EN van de Nobo toestemming

    hebben om die voorlopig in bedrijf te stellen totdat de AKI geweest is.

    Wil je jezelf vrijstellen van aansprakelijkheid dan is het noodzakelijk dat je alle CE-PED-s etc

    dus m.a.w. het technisch dossier in de kast hebt liggen.

    Dus advies is. Overleg met je NObo over ;

    aanmelden en bevestiging vragen van aanmelding.

    Maar dat is vlgns mij niet wettelijk verplicht als je maar kunt aantonen dat je dossier klopt.

    De fabrikant zet niet het samenstel daar neer maar de installateur.

    gr. hen