alle installaties hebben een natuurlijke ontdooiing, dus compressor uit verdamper ven aan en dank zij helpman ruzie met de klant
Hallo Ton,
Stel je voor een verdamper met electrische ontdooing. Deze laat je uitschakelen door de ontdooibeeindigingsthermostaat op ongeveer 7 - 10°C. Dat komt met 404A uit op een druk van 6.3 - 7.2 Bar. Geen enkel probleem voor een verdamper.
Dat is heel wat lager dan jou 35 Bar.
Groet
Piet Ouwendijk
Hallo Peter,
Nou dat misschien niet want dat heb ik nog nooit gemeten maar bij machine uit en eventueel klep dicht ( indien aanwezig )
heb je wel dit soort drukken. ken je je nog die paragon klokken met drukbeeindiging herinneren.
Leuk had m'n oude werkgever toegepast had die het systeem pumpdown gemaakt.
Groet Piet
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?