Sta je niet toevallig vloeistof te draaien? Het is wel vreemd dat het na een paar maanden begint, is je verdamper helemaal schoon. Je kunt het beste rubbers tussen de muur en montage beugel plaatsen en ook
als je hem op een plat dak plaatst, kun je het beste anti trillings matjes gebruiken. Verder wil de omkasting van deze machines wel eens gaan trillen waardoor je een hoop kabaal krijgt. Ik heb de ervaring
dat ze bij opstart hevig schudden, vooral de drie fase uitvoering, dit heb ik opgelost door een softstarter te plaatsen, ze hebben overigens voor de 1 fase compressors ook softstarters.
De afsluiters sluiten ook niet helemaal af, stel je aan de lage druk zijde iets vervangen en perst alleen dit deel af. Dan heb je voor 99% kans dat er stikstof in je buiten unit zit.
Ik weet niet welke leverancier je hebt maar qua prijs kwaliteit kun je beter gaan danfoss of daikin. Of gewoon de standaard versie pakken voor hoog temperatuur omgeving en daar een ventilator regeling
opzetten.