Een vraag

  • Peter R

    Hallo,

    als ik een offerte maak voor een koel of vriescel dan bereken ik cappaciteit en selecteer ik de onderdelen, vaak zie ik ook andere offertes waarbij de installatie zo uit het boek van de leverancier komt. de cappaciteiten komen vaak niet overeen met wat de klant in de cel stopt zoals groente, vlees of verpakte produkten de temp. en de Rv lijkt een wasse neus te zijn . hoe doen de echte colega's het ?

    peter r

  • henvdk

    Zoals jij het aangeeft in je eerste regel.

    gr. hen

  • sjef

    Ik neem meestal verdamper overmaat, en als het even kan de condensor ook. De compressor zo klein mogelijk 18 draaiuren zonder te veel start stop. Verder gewoon coolpack of forsee

  • terpstra

    zoals henvdk melde 1e regel

    hoogstwaarschijnlijk zijn wij dan wel iets duurder.