sjef je bedoelt direct voor je zuigklep inspuiten (persleiding) in de verdamper en middels bijpass met terugslagklep bij je ventiel
retoour naar je vloeistofleiding.(druk lager dan heet gas) of beter is terug naar je tank.
Verdamper ontlasten na defrosten zoals gerard schrijft.
Werkt perfect en passen we veel toe bij bollencellen.
Hier worden cellen verwarmd tot 30 gr. en koelcellen standby gezet als er vraag is.
Je kunt dus hier ook mee ontdooien maar dan wel geremd anders gaat het te rap en blijft een sneeuwlaag aan de buitenkant zitten.
Je hebt inderdaad dus ook een drukverschilregelaar nodig die zorgt dat je condensordruk(op einde) bv altijd 0,2 bar lager is dan je persdruk.
Dus heetgas naar de koelers heeft iets hogere druk dan condensor.
Met deze verschildrukregelaar regel je ook de heftigheid.
Parker heeft daar twee voorbeelden van ergens op het Web
Dus in pers een VD-regelaar en daarvoor de aftakking met magneetkleppen voor de dooiingen.
Heetgas in via lekbakspiralen en dan op einde in de verdamper (bij omschakelen kan verdamper dan uitdampen zonder vloeistofgevaar..**belangrijk)
succes
gr. henvdk