Maurer droogkasten

  • P.Ouwendijk

    Hallo collega's,

    Is er iemand die wel eens koelmachines geplaatst heeft op Maurer droogkasten voor worst ?

    Wij hebben de ervaring dat de capaciteit die wordt opgegeven er niet of nauwelijks uit komt.

    Bv. 30 Kw bij -5°C en + 40°C dan selecteren wij een TES 5 met een doorlaat 4 en als je het inbedrijf gaat stellen

    komt de vloeistof zowat onder het typeplaatje van de koelmachine door.

    Ventiel uit armoede denk wel 20 slagen dicht moeten draaien.

    wie heeft ook die ervaring ?

    Groet Piet

  • terpstra

    Lijkt mij niets verkeerd aan 30KW bij -5/+40 zou duse/doorlaat 04 wel moeten kloppen.

    hij doet bij -10 +/- 30.7 KW (404a) dat zal bij -5 iets meer zijn, maar lijkt mij niet zo veel dat je compressor nagenoeg volloopt. 20 slagen dicht draaien? dat is nog al wat. Is je thermo kop wel in orde?

    Wij hebben eens een worsten droogkast voorzien van een koelaggregaat. Dit was welliswaar geen 30 KW maar toen ik de verdamper in de kast zag vroeg ik me af hoe men aan de capaciteit kwam die was opgegeven in de specificaties van de kast.

    Nog een leuke,

    Vorige week bij een klant storing aan compressor (gesloten 7.5PK R-22 cap. bij -10/+54.5 condenseren +/- 9254Watt). Persoonlijk vind ik een cond.temp bij +54.5 al onnozel maar goed. Zat sluiting in dat ding.

    (o ja, de klant had de tank 2e hans gekocht)

    We hebben er een maneurop MTZ80 op geplaatst die redelijk overeen komt en dan werkend op R407C. Capaciteit 1 op 1 vergeleken. Dat zou bij -10/+40 +/- 10.34 doen. (na genoeg gelijk onder zelfde condities)

    Compr. geplaatst, monteur gaat nog even (voor zekerheid) expansie vent. controleren.

    Blijken er twee TE2 in te zitten met ieders een doorlaat 06. Deze doen ieders dik 16 KW bij -10!!! :S

    Ik vraag me af hoe je je zo kunt vergissen.::o Dat betekend, ook al zouden ventielen maximaal zijn gesloten dat er een wildwater(koudemiddel)baan is gecreeerd in verdamper van tank.

    Deze hebben wij aangepast naar 2x 03 (ieders +/- 7KW bij -10) en iets terug gesteld.

  • Hans Erkelens

    Hallo Piet,

    Ik heb geen ervaring met de droogkasten uit je omschrijving, maar wel met het achteraf vaststellen van een koelcapaciteit. Als wij twijfelen of een opgegeven vermogen wordt gehaald, of gewoonweg niet bekend is, bepalen wij het vermogen door metingen.

    We meten de luchtconditie van de intrede en uittrede lucht (temperatuur en relatieve vochtigheid) en zetten beide condities uit in het Mollier diagram. Vervolgens bepalen we zo nauwkeurig mogelijk de massastroom van de lucht. (gem. luchtsnelheid x doorstroomoppervlak x soortelijke massa)

    Door de massastroom te vermenigvuldigen met het verschil in warmte inhoud (delta h in het Mollierdiagram) heb je een indicatie van het koelvermogen.

    Waarschijnlijk niets nieuws voor je, maar wel een praktisch uitvoerbare manier. Je kunt hierdoor bovendien onderbouwen waar het probleem zit.

    Groet, Hans.

  • sjef

    zat er niet toevallig al 407 in? Te =404 tex is r22. Door dat hoog condenseren had je waarschijnlijk ook een grotere doorlaat nodig.

    Volgens mij doet 06 +-9kw met404. en met 03 op 407c ga je zeker geen 7kw halen!

  • jan vb

    met een ventiel regel je oververhitting en geen hoeveelheid

  • Hans Erkelens

    Zou het niet allebei zijn? Anders heb je ook niet zoveel verschillende maten in uitvoering en orifices.

  • P.Ouwendijk

    Hallo Sjef,

    Even goed lezen een TES 5 is een 404A ventiel met een verwisselbaar thermisch element ( je weet wel met 4 inbusboutjes )

    En ik heb het nieuw gebouwd en afgevuld met 404A.

    En vind je 40°C hoog condenseren ? is normaal bij 25°C buitentemperatuur. ( heb je wel eens gekeken bij een maneurop

    aggregaat waar die op draait als het ± 30°C is buiten niet want die staat uit op z'n hoge druk )

    De installatie draait op 35°C omdat wij een ruimere condensor erop gezet hebben met toerengeregelde ventilatoren.

    vind het ventiel ook lekker. constante vloeistofstroom.

    Groet Piet

  • P.Ouwendijk

    Hallo Hans,

    Ik ben niet zo'n mollier specialist. ik meet de lengte,breedte,aantal lamellen( lengte gedeeld door lamelafstand) oppervlakte

    maal 2 maal een K-waarde van 23 ( geforceerde verdamper ) en dat moet aardig in de buurt komen.

    Groet Piet

  • sjef

    Hallo Piet, mijn bericht was voor terpstra. Heb je de duse gecontroleerd op vervuiling? En tjah heb geen ervaring met worsten

    drogen dus ik weet niet hoe die installatie er verder uitziet, als je oververhitting klopt en je verdamper zit niet vol worst dan zou

    het gewoon moeten kloppen. En natuurlijk deltaP van 14 over het ventiel. Succes

  • terpstra

    Hoi Sjef,

    Als nog even goed lezen. ik heb het niet over r404a gehad, ik had het over r-22.

    TE.

    maar een te is geen r-404 hoor sjef. Een TS of TES (uitwendige drukver.)is wel een

    r-404 ventiel. TX of TEX is een r-22