hunten ventiel

  • NVDV

    Misschien heb je vocht in je systeem wat aanvriest in het ventiel waardoor deze “knijpt”?

    Of misschien is het ventiel gewoon inderdaad kaduuk.

    Bij een goede selectie verdamper ventiel compressor hoef je normaal niet veel of niets aan het ventiel te draaien.

    Groetjes Nico

  • sjef

    geen vocht, kijkglas geeft droog. Vocht is continu knijpen tot dat je de installatie afzet, naar wat ik weet

  • Peter R

    vroeger toen ik nog klein was werd een ventiel berekend naar de capp. de druk voor het ventiel en na het ventiel de leidinglengte het hoogte verschil als het drukval over de verdamper groter wordt dan 0.2 bar gebruik je een ventiel met uitw. drukvereffening als het drukverschil te groot wordt dan sluit het ventiel probeer het maar op een testbank er zou nog een mogelijkheid zijn en dat is een vloeistofklep die verkeerd om zit

  • sjef

    Dus als ik het goed begrijp delta P over het ventiel te klein??

  • Peter R

    nee te groot ik ga wat opzoeken

  • Peter R

    http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/885E16CC-CD48-4B07-9C66-DD2ED00C91A3/0/PFA00A110.pdf

    open dit eens hier staat je vraag en antwoord

    peter

  • peter

    Wat voor compressor staat erop?

    Je schrijft 14,5 m3/h

    Als ik zomaar een DWM pak met 14,5 m3/h

    Heb je een DLJP - 30X - EWL dan doet bij -10 ca. 8kw

    Een behoorlijk verschil met de verdamper.

    Maar dan krijg je geen hoge OV van

  • sjef

    he?:S

  • Peter R

    LET OP deze peter is niet Peter R er ontstaat verwarring

    Peter R

  • sjef

    da had ik al in de smiezen.