toonbank

  • kees

    heb een probleem met een toonbank,alle produkten vriezen steeds vast aan de plaat,er zit een regelaar onder de toonbank(rechtsonder)bij een witte kast volgends de slager een bevochtiger.heeft dat er meete maken ?

  • sjef

    waarschijnlijk heb je gewoon koudemiddel tekort, waardoor je te laag verdampt of je thermostaat

    blijft hangen. De regelaar waar die slager het over heeft is de zuigdruk regelaar die zit op de

    zuigleiding in de buurt van de bevochtiger. Niet zelf aan klooien!!!

  • terpstra

    met zuigdrukregelaar (zoals sjef melde) kun je (een monteur dus) de plaat instellen dat je net op 0gr. werkt met je plaat. Hiermee voorkom je bevriezing.

  • kees

    heb er toch iets aan gedraaid(op aan raden van een kennis) lijkt iets beter te gaan,allleen de machine word een beetje nat nu. Wat kan dat zijn

  • sjef

    water

  • terpstra

    Gepost door: sjef ()

    Datum: 07 augustus 2012 17:59

    water

    :D

  • j.p

    kolls oder dortmunder drei kronen?

    krumberger oder dinkelacker kan auch sein!(:D

  • terpstra

    wat ik niet snap kees, als je een kennis hebt die jou dingen aanraad, waarom stel je dan hier je vragen? :S

    Je kennis zal dan ook wel weten waarom je compressor nat gaat werken.

  • Bart

    begin eerst bij je regelaar, waarschijnlijk is deze blijven hangen!

    groeten.

    bart

  • Peter R