da bedoel ik RV 95% is niet ongebruikelijk dacht ik zo
antwoord is al gegeven door Hen, Je hoeft geen perse -10 te draaien, Je capaciteit hangt van je koudemiddel debiet af in deze sit.
Door een grotere verdamper te selecteren kun je dichterbij je bewaartemp draaien dus bv -3 en je houd je RV hoog op die manier
minder droging van je product, en of je kunt je RV gaan regelen door het toerental van je verdamper fans te regelen. Droog of nat
draaien
Het is groen omdat als koper oxideert het groen uitslaat. Maar alleen in combi met minerale witte olie. En dit komt voor
als je vocht en of lucht in je installatie hebt, een scroll gaat dit uithouden tot het groen is maar een ieder ander compressor
behalve open zal allang het loodje leggen voor eer deze sit voorkomt
sjef neem mij niet kwalijk zoveel chemie heb ik nu ook weer niet gehad;
maar ik meen geleerd te hebben dat koper oxide zwart van kleur is;
ik weet wel dat koperdaken door de inwerking van vocht ook groen worden;
kan het ook zo zijn dat er door reactie met vocht een soort hydroxyde of
nog complexer verbinding ontstaat?
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?