Begrijp het niet helemaal, hoe bedoel je geen contact? En de druk aan de zuigzijde is deze druk niet gelijk aan het carterdruk? Ik weet niet wat er precies gebeurt met de druk na de oliepomp als er een tijdje druk voor op staat.
je kunt best een beveiliging overbruggen als je maar weet wat je doet en er bij bent. Zolang je het maar weer ongedaan maakt zodra je klaar bent is er niets aan de hand. Wel zelf ook even de zuigdruk in de gaten houden als je de Lagedruk pressostaat overbrugd uiteraard.
Enne wat betreft het testen: ik zou zeggen, de draden los (van de compressor voeding) in de schakelkast/klemmenstrook en dan opstarten. Bij de compressor kan ook maar bij een groter compressor is dit vaak lastiger te doen dan gewoon even loshalen van een klemmenstrook.
gr. Wouter
Installatie afpompen, dus olie en zuigdruk laag.
Mits aanwezig: Afsluiter in leiding tussen oliepomp en oliepressostaat dicht.
Dan aanzetten,zuigdruk stijgt weer oliedruk blijft op afgepompte waarde.
Zekeringen/automaat uit werkt bij ons altijd, maar er zijn ook mensen die de T2 (runmelding bij Danfoss mp54) van de fase van de afgaande kant van compr relais afhalen.